Выбор мощности, тока и сечения проводов и кабелей
|
|
ИгорьБука | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 21:08 | Сообщение # 1 |
Подполковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 133
Статус: Offline
| Выбор мощности, тока и сечения проводов и кабелей Выбор сечения кабелей и проводов является обязательным и очень важным пунктом при монтаже и проектировании схемы любой электрической установки.
Для правильного выбора сечения силового провода необходимо учитывать величину максимально потребляемого нагрузкой тока.
Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формуле: I = Р/220.
Зная суммарный ток всех потребителей и учитывая соотношения допустимой для провода токовой нагрузки (открытой проводки) на сечение провода: - для медного провода 10 ампер на миллиметр квадратный, - для алюминиевого 8 ампер на миллиметр квадратный, можно определить, подойдет ли имеющийся у вас провод или же необходимо использовать другой. При выполнении скрытой силовой проводки (в трубке или же в стене) приведенные значения уменьшаются умножением на поправочный коэффициент 0,8.
Следует отметить, что открытая силовая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 кв. мм из расчета достаточной механической прочности.
Приведенные выше соотношения легко запоминаются и обеспечивают достаточную точность для использования проводов. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться нижеприведенными таблицами. В следующей таблице сведены данные мощности, тока и сечения кабельно-проводниковых материалов, для расчетов и выбора защитных средств, кабельно-проводниковых материалов и электрооборудования.
|
|
| |
ИгорьБука | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 21:10 | Сообщение # 2 |
Подполковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 133
Статус: Offline
| Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и ПХВ изоляцией с медными жилами
|
|
| |
ИгорьБука | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 21:11 | Сообщение # 3 |
Подполковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 133
Статус: Offline
| Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и ПХВ изоляцией с алюминиевыми жилами
|
|
| |
ИгорьБука | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 21:11 | Сообщение # 4 |
Подполковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 133
Статус: Offline
| Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
|
|
| |
ИгорьБука | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 21:11 | Сообщение # 5 |
Подполковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 133
Статус: Offline
| Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по данной таблице как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.
|
|
| |
ИгорьБука | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 21:12 | Сообщение # 6 |
Подполковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 133
Статус: Offline
| Сводная таблица сечений проводов, тока, мощности и характеристик нагрузки В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту
|
|
| |
ИгорьБука | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 21:12 | Сообщение # 7 |
Подполковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 133
Статус: Offline
| Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
|
|
| |
ИгорьБука | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 21:13 | Сообщение # 8 |
Подполковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 133
Статус: Offline
| Сечения проводников и защитные меры электробезопасности в электроустановках до 1000В
|
|
| |
ИгорьБука | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 21:13 | Сообщение # 9 |
Подполковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 133
Статус: Offline
| Выбор сечения жилы кабельной линии СОУЭ для рупорных громкоговорителей
|
|
| |