    Схема автоматического включения насоса 07.06.2012 05:23 Адм
    ИгорьБукаДата: Среда, 07.05.2014, 21:43 | Сообщение # 1
    Подполковник
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 133
    Репутация: 0
    Статус: Offline
    Схема автоматического включения насоса


    У многих имеются дачные участки, огороды, то что не может обойтись без полива.  Зачастую центрального городского водопровода на даче нет, а в качестве
    источника воды используется колодец. Глубина колодца обычно значительно
    больше глубины промерзания грунта. Но бывает необходимость постоянный
    уровень воды в емкости, из которой ведется полив, и которую наполняет
    насос.Так в этой статье приведено устройство с помощью которого не придется в ручную то включать то выключать насос. Эта схема включает автоматически насос.  Схема устройства:

    Требования к электронному устройству: контроль минимального и
    максимального уровня воды в накопительном резервуаре, контроль
    минимального уровня воды в колодце, светодиодная индикация работы насоса
    и уровня воды в колодце ниже минимальной отметки. Гальваническая
    развязка с электросетью.Принципиальная схема электронного автомата управления, удовлетворяющего вышеизложенным требованиям приведена на рисунке 1. Датчики уровня воды -  на электропроводности. В качестве датчиков можно использовать
    металлические предметы из нержавеюжего железа. Оцинкованные предметы
    использовать категорически нельзя, так как цинк будет растворяться в
    воде и могут возникать опасные для здоровья цианиды.
    Датчики резервуара состоят из трех щупов. Щуп Е1 располагается так, чтобы он
    контактировал с водой когда резервуар наполнен. Щупы Е2 и ЕЗ более
    длинные, их нижние концы должны почти достигать дна резервуара или той
    его глубины, которую приняли за минимальную (в принципе, за минимальную
    можно  принять  и  заполнение  на две трети,   или   любой   другой
    уровень   ниже полного, - как угодно).
    В колодце два щупа Е4 и Е5, оба на одном уровне, на выбранном минимальном уровне воды в колодце,
    при котором вода перестает достаточно хорошо и в чистом виде поступать в
    погружной насос. Включение насоса осуществляется через реле К1, это возможно только тогда, когда
    погружены в воду щупы Е4 и Е5. При этом сопротивление ме>еду ними
    значительно ниже сопротивления резистора R3 и напряжение на входах
    элемента D1.4 на уровне логического нуля. При этом на его выходе
    единица, диод VD1 закрыт и не блокирует базу транзисторного ключа на
    VT2. Если же в колодце нет воды (щупы Е4 и Е5 не погружены в воду), то
    на входы элемента D1.4 через резистор R3 поступает напряжение логической
    единицы. На его выходе ноль, диод VD1 открывается и шунтирует базовую
    цепь VT2. Это принудительно удерживает транзистор в закрытом состоянии.
    Теперь о резервуаре (для случая когда вода в колодце есть). Уровень воды
    в резервуаре контролируется тремя щупами Е1, Е2 и ЕЗ. Щуп ЕЗ соединен с
    общим минусом питания схемы. Другие два щупа подтянуты к положительной
    шине питания через резисторы R1 и R2. Логика работы схемы контроля
    определяется RS-триггером на элементах D1.1 и D1.2. При полном
    резервуаре все щупы Е1, Е2 и ЕЗ погружены, поэтому на выводе 1 элемента
    D1.1 - логический ноль. Этим уровнем триггер переключен в состояние
    логического нуля на выходе элемента D1.2. Транзистор VT2 закрыт и
    обмотка реле К1 обесточена. Его контакты разомкнуты и питание на насос
    не подается. По мере расходования воды уровень её в резервуаре
    снижается. Сначала «обсыхает» щуп Е1, напряжение на выводе 1 D1.1
    повышается до логической единицы, но это никак не влияет на состояние
    триггера. Насос по прежнему выключен. Уровень воды продолжает снижаться и
    «обсыхают» щупы Е2 и ЕЗ (или любой один из них). При этом на
    соединенных вместе входах элемента D1.3 напряжение поднимается до уровня
    логической единицы. На его выходе - ноль, который переключает триггер в
    состояние логической единицы на выходе элемента D1.2. Теперь транзистор
    VT2 открывается и через реле К1 включает насос.
    Уровень воды начинает возрастать, но отключение насоса происходит
    только тогда, когда все три датчика резервуара окажутся в воде, то есть,
    только при достижении его заполнения.
    Светодиод HL1 горит при работе насоса. Светодиод HL2 горит если в колодце уровень воды ниже критического минимума.
    В схеме питания используется китайский маломощный силовой трансформатор с двойной вторичной обмоткой, поэтому схема выпрямителя
    двухполупериодная. Если будете ставить трансформатор с одной вторичной
    обмоткой на 9V переменного тока, то выпрямитель нужно сделать мостовой.   Реле КУЦ-1 - реле от системы дистанционного управления старого отечественного телевизора (80-90-х годов). Можно заменить любым другим реле с обмоткой на 10-13V сопротивлением не менее 250 Ом и контактами пригодными для управления конкретным насосом.
     